Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Alles wat in de machinekamer draait en andere techniek.

Moderators: sailor wim, frank

Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Vanmorgen kwam ik bij de boot en zag dat de stekker van de walstroomkabel uit de contrastekker van het connectiestukje getrokken was.
Dus het stukje van de kabel naar de boot naar de walstroompaal.
"Wie doet nou zo iets?"denkend stopte ik de stekker er weer in waarna ik onmiddelijk de zekering hoorde omklappen.
Sluiting dus.
De stekkers en kabels doorgemeten en geen sluiting kunnen ontdekken.
Daarom de stekkers maar open gemaakt.

Afbeelding

Ja, ik weet het.
Zo hoort een contrastekker er niet van binnen uit te zien.
Hij wordt dus ook vervangen.

Maar nu mijn vraag voor de elktrotechneuten onder ons:
Kan dit de oorzaak zijn dat de de zekering omklapt?
Ondanks dat ik geen korstsluiting meet?
Zorgt roest ervoor dat er teveel stroom getrokken wordt ofzo?

Tijd voor een elektrolesje.
(In J & J taal, aub. U=IxR snap ik nog, maar dan houdt het als snel op.)

Dank alvast.
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Twei Woiven
Berichten: 1146
Lid geworden op: wo jul 10, 2019 11:12 am
Info: Eigenaren van ms Twei Woiven bj xxxx en ms Twei Woiven sr bj 1946 als TX24
BHS nummer 15401
Contacteer:

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Twei Woiven »

Ik denk vocht, gezien er nogal roest in zit.
En waarmee meet je de kabel door?
En wat slaat er om?
De zekering, of (waarschijnlijker) de Alamat? (gecombineerde zekering/aardlekautomaat)

In geval van de laatste is slechts een klein stroompje (tussen de 22 en 30 mA) voldoende om de zaak te laten springen
230V gedeeld door 22mA is ruim 10 kOhm en dat meet je niet als je er niet op bedacht bent.
Als de kabel verder in orde is, dan zal de meest waarschijnlijke oorzaak wel vocht in de stekers zijn, en anders een slechte plek in de kabel.
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..

73, Mirjam & Jinny
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Ik heb doorgemeten met een huis tuin en keuken multimeter die op piepen stond als de polen contact maken.

Wat er omklapte weet ik niet.
Dat gebeurde in de walstroompaal.
Maar het klonk als zo'n gewone zekering thuis in de meterkast.
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Gebruikersavatar
paure nesci
Berichten: 1931
Lid geworden op: vr mar 14, 2014 11:50 am
Locatie: Cuijk

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door paure nesci »

Een aardlek klapt er al heel vlug uit , daar is niet veel voor nodig , een zekering ( ouderwets een "stop" ) daar heb je wel echt "sluiting" of overbelasting voor nodig ....
Gr Do
(Maar even naar de winkel voor n nieuwe contra is geen overbodig ritje....)
Believe me, my young friend, there is nothing-absolutely nothing-half so much worth doing as simply messing about in boats.....
Klaver vier
Berichten: 1289
Lid geworden op: wo okt 31, 2012 5:18 pm
Locatie: Hilversum

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Klaver vier »

Het is ook wel heel oud aan de kleuren te zien
Ik zou een kant en klare nieuwe kabel kopen
Gr René
Klaver vier
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Jaartje of 30 schat ik.
En tussen de 80 en 185 euro voor een kabeltje vind ik effe te gek. (Snelle check op Google)
Ik ga het eerst proberen met een nieuwe waterdichte rubberen contrastekker van 4,95.

Maar dat is ook niet het punt.
Ik vroeg me af een zekering kan omklappen van gecorrodeerde contactpunten.
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Navigo
Berichten: 559
Lid geworden op: di dec 22, 2015 5:03 pm

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Navigo »

HH,

Het antwoord is simpel; de "gewone" zekering valt af als er gedurende een bepaalde tijd een te hoge stroom loopt.

Dus als de zekering afvalt en je verdenkt de (contra) stekker dan moet je het;
1-zien, het is zichtbaar dat er overslag is.
2-ruiken.
3-het is te meten, zet je multimeter op ohmse waarde en je zult zien dat deze een waarde geeft en dus niet op oneindig blijft staan.

Je hebt een volle sluiting dus meet met losse kabel de ohmse waarde tussen beide polen, meet je wat?
Zo nee, dan zit het niet hier.
zo ja neem de contra stekker los en meet weer op beide polen van de stekker, wat meet je dan?
Meet je weer een waarde, neem dan de stekker los en meet kabel en stekker beide afzonderlijk.

Antwoord ja corrosie zou kunnen, maar verwacht het zelf zo op het zicht niet.
Maar meten is weten.

Navigo
Waterman
Berichten: 1443
Lid geworden op: do feb 02, 2017 10:59 am
Locatie: Ergens boven de gasbel, die nu gesloten is.

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Waterman »

Marie Christina schreef: zo mei 17, 2020 7:30 pm Jaartje of 30 schat ik.
IK denk dat je er nog wel 20 bij kunt doen,want de kleuren zijn van voor 1970.

Je kunt beter je kabel draadje voor draadje doorgaan meten,want ik vermoed dat je sluiting in de kabel hebt.
Even met een meter waar een pieper op zit,beginnen bij bv zwart,en dan op het andere eind alle draden testen.
Als er bij 2 of meer een piepsignaal komt,heb je sluiting.
Zo doe je dat bij alle draden.
Ik doe dat met een Henning Duspol,maar het kan ook met goedkope multimeter.

Ik verdenk namelijk je kabel ,die zo langzamerhand na het vele oprollen ,er al aardig geknikt is,en door veroudering van het rubber, een weekmakers zijn op den duur er niet meer, dat deze aan het einde van zijn levensduur is.
Je stekker ,hoe verroest die er ook uitziet,laat geen zekering knallen zolang er geen contact onderling tussen de aansluitpunten is.

Ik moet er wel bij aantekenen dat ik het er slordig uit zie zitten ,wat de foto ons laat zien.
Op deze manier laat ik einden van draden, die je niet gebruikt,niet zo zitten in een stekker of contrastekker.
Dat had ook veel netter gekunt.
Je laat sowieso geen draadeinden bloot erin zitten.
Als dat op het andere eind er net zo uit ziet,zou ik dat ook maar eens gaan fatsoeneren.
Dit is vragen om storingen.
Met vriendelijke groet,
Wybren
.

"Pecunia non olet."
Navigo
Berichten: 559
Lid geworden op: di dec 22, 2015 5:03 pm

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Navigo »

HH,

Zet hem maar niet op de pieper, die reageert alleen op vol "contact", dus gewoon ohmse waarde selecteren.
Geeft hij 100ohm aan dan weet je dat het fout zit, je zult zien dat de pieper niet reageert.

De pieper is leuk om te kijken of de draad niet ergens onderbroken is, maar niet of er ergens doorslag is en hoeveel.

Navigo
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

@Wybren. Zou ook kunnen, hoor.
Nog 20 jaar erbij.
En dat pleit mij gelijk vrij van het maken van dit kunstwerkje: dan is het 50 jaar oud en toen speelde ik nog met autootjes en Lego ipv met boten en walstroom.
:)
Maar het heeft overduidelijk wel voldaan.
50 jaar lang, als ik jouw reactie zo lees.

Buiten dat: ik heb inmiddels alles draadje voor draadje gemeten met de "piepmethode"
Toen piepte alles wanneer het moest en niet als het niet moest.

@Navigo:
Dank voor het lesje.
Ik ga het proberen.
Maar puur om uit te zoeken wat de oorzaak is.
Nieuwsgierigheid dus.
Gebruiken ga ik hem niet meer.

Vervangen die hap.
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Twei Woiven
Berichten: 1146
Lid geworden op: wo jul 10, 2019 11:12 am
Info: Eigenaren van ms Twei Woiven bj xxxx en ms Twei Woiven sr bj 1946 als TX24
BHS nummer 15401
Contacteer:

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Twei Woiven »

De kleuren stammen inderdaad nog van vroegah, in 1969 is de nieuwe kleurcode opgenomen in de NEN1010.
Ik gok ook dat de kabel gaar is en dat de Alamat in de paal daarom omslaat.
Als er een beetje vocht in of op de kabel zit dan heb je snel een lekstroompje richting de aarde.
Als ik al eerder aangaf.
Verder niet over nadenken en weggooien.
Nieuwe kabel kost geen vermogen, ik maak ze zelf.... (electro is mijn beroep)
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..

73, Mirjam & Jinny
Waterman
Berichten: 1443
Lid geworden op: do feb 02, 2017 10:59 am
Locatie: Ergens boven de gasbel, die nu gesloten is.

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Waterman »

Marie Christina schreef: zo mei 17, 2020 8:50 pm Vervangen die hap.
Hoeveel meter moet je dan hebben?
Met vriendelijke groet,
Wybren
.

"Pecunia non olet."
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Euh...
20 ofzo?
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Twei Woiven schreef: zo mei 17, 2020 9:18 pm Als er een beetje vocht in of op de kabel zit dan heb je snel een lekstroompje richting de aarde.
Als ik al eerder aangaf.
Verder niet over nadenken en weggooien.
Nieuwe kabel kost geen vermogen, ik maak ze zelf.... (electro is mijn beroep)
Zou goed kunnen. De kabel zelf hing in het water.
Er heeft iemand mee gerommeld, dat kan niet anders.
Ik had hem via bolders en kikkers naar de boot geleid, maar daar zat hij nu niet meer omheen geslagen.

Wel, hij heeft 50 jaar trouw gediend.
Tijd voor een nieuwe.
(En dat lukt mij ook nog wel, om een nieuwe te maken.)
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Gebruikersavatar
Marie Christina
Berichten: 4802
Lid geworden op: zo aug 21, 2011 7:59 am
Locatie: Noord Drenthe

Re: Is dit erg genoeg om een zekering om te laten klappen?

Bericht door Marie Christina »

Zo vanmorgen even naar de speelgoedwinkel voor mannen geweest.
(Lees: de bouwmarkt)

Er lag een kant en klaar verlengsnoer met stekkers voor de prijs van 20 losse meters.
Niet met de stekkers die ik wilde, dus dat heb ik aangepast.

Het resultaat:
Afbeelding

Best wel een goed resultaat voor een elektronitwit, al zeg ik het zelf.
En alles in Made in Germany kwaliteit ipv CE. (China Export)
Wel een tandje duurder (ik zag een complete set voor €16 op AliExpress.... Dit alles zit rond de 50.) maar dat heb ik er graag voor over.
En toch een eurootje of 80 - 100 goedkoper dan wat ik aan vergelijkbare kwaliteit in de watersportwebshops vond.


Maar er rees mij ook een vraagje.

Ik vond een soort elektro-voor dummies-site en zag dat ook wisselstroom een soort van + en - heeft: life (live?) en neutral.
Ik besloot daar rekening mee te gaan houden en de blauwe op de life aan te sluiten en de bruine op de neutral.
Dat lukte in de Euroconnector.
De rest van de (contra)stekkers werd het gokken, want daar werd het niet op aangegeven.
Alles werkt naar behoren (thuistest) maar ik vroeg me toch af of het invloed heeft op het functioneren van apparatuur als de L en N omgekeerd worden.
En hoe dat dan gaat als je een stekker in het stopcontact stopt.
Dan weet je toch ook niet of je het juiste pootje in het juiste gat stopt?
50% kans dat je de L van de stekker in de N van het stopcontact stopt.

Of niet?

Teach me!
Afbeelding
"It ain't that I'm wiser, I just stood a couple of more times with my back to the wall (Willie Nelson)
Plaats reactie